找回密码
 注册
查看: 2294|回复: 5

封闭式模型的风洞试验

[复制链接]
发表于 2005-3-31 07:47:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
大家好,小弟得导师最近接到一个项目,做一个地下商场的风洞模型来测定商场内空气流动特征。可是大家都知道一般的风洞都是测开放式模型的,如高楼,住宅群,现在要模拟地下商场,由于是封闭式的,不知道如何模拟。
希望有高手可以赐教,或者把网上别人网上的东西做个链接。。
 楼主| 发表于 2005-3-31 19:38:57 | 显示全部楼层

封闭式模型的风洞试验

怎么没人帮助我呢。。说实话这个实验震得挺有难度。。国内我还没找到具体的相似的风洞试验数据。但希望高手不吝惜赐教
发表于 2005-3-31 21:59:02 | 显示全部楼层

封闭式模型的风洞试验

这个题目大概是大型建筑内的通风状况的研究. 可以把模型做成透明的,用piv测量.
 楼主| 发表于 2005-4-1 08:12:06 | 显示全部楼层

封闭式模型的风洞试验

可是我们所要的是模拟封闭式建筑内部通风,透明的?可以解决什么具体的模拟相似呢?还有,我的风洞高1.8,宽2.4,长30米。但那个模型盘最多也就1米直径。。你觉得有可能模拟吗?
清高手赐教
发表于 2005-4-20 23:42:01 | 显示全部楼层

封闭式模型的风洞试验

我觉得rill的建议很好,你的模型可以做的很小都可以,有入口有出口,透明的,当然测量手段不仅仅用piv,先用 flow visualization定性观察,然后根据需要,用热线,piv, lda等都可以。模型壁尽量刚一些。
发表于 2005-4-22 13:37:33 | 显示全部楼层

封闭式模型的风洞试验

做这样的模型需要注意不少问题的,厚度,刚度,透光性,反射光,还有表面污染的清扫都需要考虑。确实应该先做些流动现实的实验,有了一个定性的认识后再作定量化的实验会好一些。因为这种试验比较少见,可参考的经验不多!