遇到总是无法收敛的时候,该怎么办

[复制链接]
发表于 2004-3-4 15:06:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
模拟房间气流分布
送、排风量减少了之后,就怎么也收敛不了
想问问各位遇到不能收敛时,通常调什么参数啊


唉!
如果哭有用,估计我能哭一水缸
发表于 2004-3-4 16:04:08 | 显示全部楼层

遇到总是无法收敛的时候,该怎么办

发新贴的,一定要把问题描述清楚,才有人理你。
发表于 2004-3-5 01:45:33 | 显示全部楼层

遇到总是无法收敛的时候,该怎么办

Convergence is always the main problem of CFD
try to check it carefully.
 楼主| 发表于 2004-3-5 09:00:24 | 显示全部楼层

遇到总是无法收敛的时候,该怎么办

惭愧
我做的是关于房间的气流组织模拟
房间的尺寸是3.3m*3.6m*2.9m,
采用一侧送风,另一侧回风的方案
按换气次数=12次/小时计算时,送风口风速为3.83m/s,计算结果可以收敛
但是换气次数为6次/小时计算时,送风口风速为1.92m/s,energy和continuity几乎是周期波动,无法收敛
不知道应该采用什么方式改善
发表于 2004-3-5 10:04:22 | 显示全部楼层

遇到总是无法收敛的时候,该怎么办

你可以试试更改网格尺寸或边界条件。
 楼主| 发表于 2004-3-5 22:32:26 | 显示全部楼层

遇到总是无法收敛的时候,该怎么办

谢谢你,但是你能不能告诉我详细点
特别是边界条件,对于入风口、出风口的紊流强度不知如何表达
只能用默认值
发表于 2004-3-6 06:56:48 | 显示全部楼层

遇到总是无法收敛的时候,该怎么办


简单情况
改网格大小, 调整时间步长
复杂情况
用商业软件, 你一定要搞清楚物理参数, 就是说温度, Pr数, Re数等等一定要和实际情况一样
否则所求解的都不是物理解, 很难收敛。 最好有试验数据。 象你把12次改为6次 有什么依据没有?
有时候房间尺寸很大, 还要用到相似论, 就是说把把问题无量纲化
发表于 2004-3-6 15:07:19 | 显示全部楼层

遇到总是无法收敛的时候,该怎么办

建议:
1 找到哪个变量最难收敛,如压力?x向速度分量还是y方向分量?
2 针对最难收敛的可以适当增加每个迭代步上的求解次数;或者把该变量的松弛加强。
3 在进风口和回风口附近加密网格,提高大梯度区域的分辨率。
结果如何?