版主,均匀性怎么说呢,我这个系统是直接要对着人的眼睛吹的。我做过测试,是测风速,拿着风速仪直接贴着出风口在各个点去测风速,各点的风速变化还是很小的,大概有1700FT/MIN的风速,风速差就在50ft/min之内吧。但是把风速仪移的远了大概距离风口200mm,风速差就有了。
我想要这样一个参数,以平均的风速为350ft/min,出风口和测试点相距200mm。在风能吹到的30mm*30mm一个范围内,两个相距为5mm的点之间的风速差小于10ft/min或者更小。 哦还有个空间限制,就是在现有的风口上加上的部分 长度尺寸越小越好!(我管子的外径是Φ20mm的)。 |
|