找回密码
 注册
查看: 2131|回复: 0

消防给水系统中消防泵自检方式的分析

[复制链接]
发表于 2009-6-6 14:49:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
http://www.dekepv.com/newsshow_461.html
分析了利用消防泵转速进行自检的方式。自检方式可分为常速自检方式和低速自检方式,其中低速自检方式中又有软启动器方法和变频方法。通过对消防泵的这两种自检方式的比较和分析,指出了消防泵自检的技术要求,为消防泵自检方式的应用提供了一定的技术依据和保障。
  
    关键词:消防泵 自检方式(自动巡检) 常速自检 低速自检

    0、前言

    消防给水是水灭火系统中的一个重要组成部分,而消防泵又是消防给水中的关键设备。在消防给水系统中,消防泵给水的可靠性直接决定了灭火的成功与否。

    建筑消防给水设备在运行上具有一个普遍的特点,即这些设备平时很少运行,一旦灭火时却需要可靠地投入使用。但是,这些设备由于长期不用,灭火时却不一定能保证设备的正常运行。其中,消防泵也不例外。为加强消防泵给水的可靠性,上海市工程建设标准《民用建筑水灭火系统设计规程》(DGJ08-94-2001) 在国内首次提出了消防泵的自检问题。该规程规定,超高层建筑、一类高层公共建筑的消防泵宜设定时自检装置。另在修订中的《建筑设计防火规范》也提出:消防给水设备必须具有自动巡检功能。

  消防泵的自检即自动巡检,它是在设定的时间周期内自动地启动消防泵,对消防泵的运行进行检查。消防泵自检的目的在于增加消防泵的可靠性,保证消防给水系统整体的可靠。采用  消防泵的定时自检装置,有利于及时了解消防泵的实际性能,解决消防泵的锈蚀卡死问题、保持消防泵良好的工况,也有利于消防系统管理的智能化。它对提高消防给水系统的安全可靠性有一定的意义。