问关于边界条件的设置

[复制链接]
发表于 2003-10-6 17:01:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
为计算离心风机,我现在设进口为流量,出口为静压,计算后发现进口静压和全压偏高,因而想将进口边界换为全压,出口换为流量,但发现开始不收敛。请问这是否是出场设置不好的原因,我试着改变了出场的压力,但不见效果。另因为流动速度较低我打开了precondition。请问这个问题该如何解决。
发表于 2003-10-6 20:36:32 | 显示全部楼层

问关于边界条件的设置

下面引用由jimmy2003/10/06 05:01pm 发表的内容:
为计算离心风机,我现在设进口为流量,出口为静压,计算后发现进口静压和全压偏高,因而想将进口边界换为全压,出口换为流量,但发现开始不收敛。请问这是否是出场设置不好的原因,我试着改变了出场的压力,但不 ...
这样给边界条件,我就不明白,到底你已知什么条件呢?
不可能只知道流量吧
发表于 2003-10-6 23:24:46 | 显示全部楼层

问关于边界条件的设置

开始就发散,很可能与初场有关,你是否选择全多重网格 (Coarse Grid Initialization)?
 楼主| 发表于 2003-10-6 23:30:34 | 显示全部楼层

问关于边界条件的设置

是的,我选择了多层网格。我现在将初场按第一次计算得出的值设置(进口边界为流量,出口为静压),但还是发散,只不过是在第二层上开始发散(我一共做了三层网格)。
发表于 2003-10-7 23:06:25 | 显示全部楼层

问关于边界条件的设置

不知你在出口给的流量是否合适。可否提供流量值试试。