在热边界条件中设定了heating为以固定热流量输入流体的热边界壁面:
Thermal Conditions->Heat Flux->Heat Flux(w/m2) 50000 constant
                             ->Wall Thickness(mm) 4
                             ->Heat Generation Rate(w/m3) 0 constant
                             ->shell conduction->yes
初始化温度heating和流体为200c,(流场中存在其他吸热边界)
计算了一段时间后使用Fluent->Report->Fluxes->Total Heat Transfer Rate->Heating:
                    计算结果为: -200W
heating的温度变为低于200c.
请问这里heating热流率为什么会出现负值?
[br][br][以下内容由 gduwang 在 2008年02月14日 02:38pm 时添加] [br]
负值是不是对应热量从流体传递给固体壁面,而正值对应热量从固体壁面传递给流体?