找回密码
 注册
12
返回列表 发新帖
楼主: 戏耍天涯

通风管道如何加边界条件

[复制链接]
 楼主| 发表于 2013-8-22 10:50:28 | 显示全部楼层

回复 8# along304 的帖子

这个风道的出口把风吹进一个电机,以供电机散热,最终通过电机的风扇把风排向大气。但是本课题设计的风道的出口也就是电机的入风口那的静压设计要求是必须大于等于2300Pa。于是我把它理解成出口那的环境背压为2300Pa,并设置出口为压力出口边界条件(不知道这么理解对不对?)。原本想过构造一段电机的风道,但是觉得这样做意义也不大,电机内风道的静压受电机散热影响较大,如果把整套系统都考虑全,力不从心啊!
        通过计算发现,出口那有回流,于是我把出口延长了,并把压力边界加在了延长后的出口那,这样主要为了消除回流。但是计算发现这样做的话,原本真正出口的压力低于了2300pa。目前的思路是:先按出口设置压力边界条件,静压为2300pa,入口给定速度入口边界条件。通过计算看进口的静压,但是现在发现进口的静压大于3550Pa,于是认为风道设计的风阻太大(不知道这样反推理解对不对)。目前我正在调整风道的结构,以调整出口流量均匀和进口的静压下降。

[ 本帖最后由 戏耍天涯 于 2013-8-22 10:53 编辑 ]
 楼主| 发表于 2013-8-22 10:57:35 | 显示全部楼层

回复 11# suwei225 的帖子

风道阻力计算好复杂啊!
 楼主| 发表于 2013-8-22 10:59:23 | 显示全部楼层

回复 10# aaa-1234 的帖子

就算用其他优化软件,那边界该怎么施加?
 楼主| 发表于 2013-8-22 11:03:13 | 显示全部楼层

回复 14# 通流 的帖子

谢谢斑竹大人!我现在在入口采用速度入口,出口用了压力边界,计算结果发现进口那的静压(取了平均值)大于3550pa,类似一个反算过程,于是认定风道的阻力过大,目前正在调整风道的结构以使入口的压力下降,不知道这样做法对不对啊?
发表于 2013-8-22 20:14:16 | 显示全部楼层
这个问题主要是物理方面有问题。或者说,模型不合理。出口不是压力,而是另外一台风机。我怀疑进口的压力是不是准确。这么可能就是3550pa呢?是不是也是一个风机?

如果是风机的话,就要用风机界面。或者fan interface?这跟简单的给一个静压的区别是比较大的。如果不知道风扇特性的话,那就赶紧补一下吧。
发表于 2013-8-22 21:48:22 | 显示全部楼层
我进来了解一下啊,不错的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表