|
|

楼主 |
发表于 2013-8-22 10:50:28
|
显示全部楼层
回复 8# along304 的帖子
这个风道的出口把风吹进一个电机,以供电机散热,最终通过电机的风扇把风排向大气。但是本课题设计的风道的出口也就是电机的入风口那的静压设计要求是必须大于等于2300Pa。于是我把它理解成出口那的环境背压为2300Pa,并设置出口为压力出口边界条件(不知道这么理解对不对?)。原本想过构造一段电机的风道,但是觉得这样做意义也不大,电机内风道的静压受电机散热影响较大,如果把整套系统都考虑全,力不从心啊!
通过计算发现,出口那有回流,于是我把出口延长了,并把压力边界加在了延长后的出口那,这样主要为了消除回流。但是计算发现这样做的话,原本真正出口的压力低于了2300pa。目前的思路是:先按出口设置压力边界条件,静压为2300pa,入口给定速度入口边界条件。通过计算看进口的静压,但是现在发现进口的静压大于3550Pa,于是认为风道设计的风阻太大(不知道这样反推理解对不对)。目前我正在调整风道的结构,以调整出口流量均匀和进口的静压下降。
[ 本帖最后由 戏耍天涯 于 2013-8-22 10:53 编辑 ] |
|