[求助]周华老师,我的模型及操作错在哪里
1
2
/ 2 页
返回列表
楼主:
niuaiming
[求助]周华老师,我的模型及操作错在哪里
[复制链接]
niuaiming
niuaiming
当前离线
积分
8
IP卡
狗仔卡
楼主
|
发表于 2006-11-6 13:47:37
|
显示全部楼层
[求助]周华老师,我的模型及操作错在哪里
为什么没有人指点呢
回复
支持
反对
使用道具
举报
显身卡
xiaov
xiaov
当前离线
积分
0
IP卡
狗仔卡
发表于 2006-11-6 20:01:39
|
显示全部楼层
[求助]周华老师,我的模型及操作错在哪里
[这个贴子最后由xiaov在 2006/11/06 08:06pm 第 1 次编辑]
送风入口 采用velocity inlet 设置其速度为6米/秒,排风口 采用velocity inlet 设置速度为 -4米/秒。质量怎么守恒,除非设成可压。
回复
支持
反对
使用道具
举报
显身卡
rener
rener
当前离线
积分
125004
IP卡
狗仔卡
发表于 2006-11-6 21:27:02
|
显示全部楼层
[求助]周华老师,我的模型及操作错在哪里
[这个贴子最后由rener在 2006/11/06 09:28pm 第 1 次编辑]
设其k和e分别为0.09和0.157
这两个参数肯定有一个不对!
回复
支持
反对
使用道具
举报
显身卡
niuaiming
niuaiming
当前离线
积分
8
IP卡
狗仔卡
楼主
|
发表于 2006-11-7 07:24:55
|
显示全部楼层
[求助]周华老师,我的模型及操作错在哪里
为什么K和E肯定有一个不对呢,楼上的说下理由,你是用什么来判断呢
回复
支持
反对
使用道具
举报
显身卡
niuaiming
niuaiming
当前离线
积分
8
IP卡
狗仔卡
楼主
|
发表于 2006-11-7 07:27:02
|
显示全部楼层
[求助]周华老师,我的模型及操作错在哪里
如果质量不守恒,是不是就不能用FLUENT来模拟呢,但是我想表示排风量是送风量的1.3倍,那怎么建物理模型呢
回复
支持
反对
使用道具
举报
显身卡
周华
周华
当前离线
积分
197664
IP卡
狗仔卡
发表于 2006-11-7 08:20:28
|
显示全部楼层
[求助]周华老师,我的模型及操作错在哪里
如果出口的流量比进口大,肯定还存在其它出口,比如门窗等等。把这些入口都考虑进去就能保证质量守恒了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
显身卡
niuaiming
niuaiming
当前离线
积分
8
IP卡
狗仔卡
楼主
|
发表于 2006-11-7 09:02:11
|
显示全部楼层
[求助]周华老师,我的模型及操作错在哪里
[这个贴子最后由niuaiming在 2006/11/07 00:09pm 第 1 次编辑]
谢谢周华站长,我知道了我的一个错误就是质量不守恒,那还有没有其他的错误呢,请指点
回复
支持
反对
使用道具
举报
显身卡
niuaiming
niuaiming
当前离线
积分
8
IP卡
狗仔卡
楼主
|
发表于 2006-11-7 09:43:40
|
显示全部楼层
[求助]周华老师,我的模型及操作错在哪里
请教各位什么是自由边界呢,谢谢指点!!