大家好,我是研究如何改变一年四季不同工况下埋管的初始条件和边界条件(即入口水温和热流量),使得土壤温度达到年平衡。
       我建立的是竖直单管模型,就研究一个U型管作用下的土壤,我想忽略回填土的影响,也就是没有钻孔,管外就是土壤,我看文献上也有人这样做过。请教下大家,这样忽略对我研究的问题精确度影响大不?是否可行?
发表于 2013-9-17 12:27:36 | 显示全部楼层

回复 1# 516157114 的帖子

你这是 柱热源模型,有理论依据就可行。
发表于 2013-9-17 14:15:35 | 显示全部楼层

回复 2# ahsscsy 的帖子

看你怎么考虑 夏季冬季的运行效果,是否考虑辐射,是否区分三个区域作为不同的材料属性,影像肯定会有的
发表于 2013-9-17 19:33:04 | 显示全部楼层
似乎不断地有人问这一类问题。像这种问题,首先要做一些理论分析。直接用CFD,是很危险的。弄不好,就是一个垃圾进垃圾出的东西。
比如假定无穷长管,无穷大的土壤。这是一个非定常问题,而且问题的时间常数很大。用CFD根本就不行。
对于一年四季的温度变化。土壤是一个很大的热容,地面的温度变化对一定深度的土壤的温度影响很小。也就是说,时间常数大,也是一个非定常性很强的问题。用CFD,就必须要模拟一年以上的时间。不知你的计算机速度快,还是实际时间走得快。

我也没有做理论分析。这些只是凭感觉的东西。希望做过这类问题的人,帮助澄清一下这些。
发表于 2013-9-18 16:53:44 | 显示全部楼层

回复 1# 516157114 的帖子

地热这个问题理论分析较成熟,到CFD分析这块,上交大有老师专门做这个,你可以搜一搜。国内天津、北京等地的施工队已经很多。
关于总热平衡,你可以网上搜搜,多得是。地缘热泵一般用在北方城市,南方城市很少。因为不同季节的空气温度不一样,和地热源的交换量也不一样。为了不影响对地下土壤和地下水温度的影响,夏季和冬季抽取和释放的热量要平衡。所以根本的热平衡就是要知道每个季节的温度。
发表于 2013-9-18 19:42:20 | 显示全部楼层

回复 5# mayo_0 的帖子

听起来还是边界条件的选择和设定问题。