找回密码
 注册
查看: 2707|回复: 6

请大家进来帮忙看一看

[复制链接]
发表于 2006-5-23 17:05:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
我是个修空调的,可以说是对流体一点也不懂,但在实际维修中遇到了点问题实在是搞不懂,请请教这里的高手朋友。
情况如下图。
红色的表示液体,蓝色的表示的是气体,两根节流毛管长短是一样的。
已知A点压力为1.2MP,温度约为20度,B点压力为0.4MP温度也约为20度,C与D的压力无法测出。
想请问:
1。
当膨胀箱C的温度比D的温度高一点的时候(假设高5摄氏度),膨胀管C内的压力是否会比膨胀箱D的压力要高?两根毛细管内液体流量是否会因为两个膨胀箱的温度不一致而不同?二个膨胀箱的温度差对其压力和流量有多大的影响
2
假设膨胀箱C的温度比D的温度高30度或40度时,有没有可能大部分液体不再经过膨胀箱C前的毛细管?也就是说会不会液体被“吸到”一根毛细管里?
请大家帮帮我,先谢谢了。
发表于 2006-5-23 19:48:53 | 显示全部楼层

请大家进来帮忙看一看

C的温度高会导致C的压强高于D,对两边的流量肯定有影响。压力高到一定程度,导致流动阻塞也是可能的。
 楼主| 发表于 2006-5-23 20:10:31 | 显示全部楼层

请大家进来帮忙看一看

谢谢站长!
另想请问两个膨胀箱的压力差要达到多少的时候才会出现类似阻塞的现象?有个大概的数值就行。
发表于 2006-5-24 00:28:10 | 显示全部楼层

请大家进来帮忙看一看

发表点外行意见.
看你画的图,C,D到B管路比毛管粗很多.
C与D的压差取决与CB,DB的压差, 如果CB DB的流动阻力(和节流毛管比)很小的话,B/C/D三点压力不会差太多.
阻塞也许和节流毛管有关. 温度变化可能改变毛管阻力.如果我没记错, 毛管里产生气泡会大大增加阻力.
 楼主| 发表于 2006-5-24 10:35:17 | 显示全部楼层

请大家进来帮忙看一看

下面引用由anyone2006/05/24 00:28am 发表的内容:
发表点外行意见.
看你画的图,C,D到B管路比毛管粗很多.
C与D的压差取决与CB,DB的压差, 如果CB DB的流动阻力(和节流毛管比)很小的话,B/C/D三点压力不会差太多.
阻塞也许和节流毛管有关. 温度变化可能改变毛管阻力. ...
谢谢!真的太谢谢了。
是的,C,D到B的管路要比毛细管粗至少几十倍。
难道真的是毛细管里有闪发气体增加了毛细管的阻力?而不是两个膨胀箱的温差造成了压力差?
发表于 2006-5-26 01:57:45 | 显示全部楼层

请大家进来帮忙看一看

膨胀箱的温差可能造成液体在毛细管里就蒸发, 由此产生很大阻力(出现类似阻塞的现象)
发表于 2006-5-27 17:11:43 | 显示全部楼层

请大家进来帮忙看一看

回答:
1、 空调一次冷媒是封闭循环,B箱和C箱之间压差极小,流量大小根据冷媒的工作温度而变化,由于前端节流管的作用,在额定工况下,流量和压力变化是很小的,一般小于5%
2、 不会被吸到一根毛细管里面。