各位高手,空气腔自然对流问题

[复制链接]
发表于 2010-9-15 10:28:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
各位专家,我需要模拟一下水平空气腔中自然对流问题。空气腔上下表面温度分别为313K和333K,按传热学计算有限空间自然对流计算公式,空气腔厚度在10mm左右时,空气腔中空气对流无法展开,传热依靠纯导热。但空气腔厚度为20mm时,传热靠对流。我用公式计算热流密度在空气腔10mm和20mm所对应的热流密度分别大约为50W/m2和60W/m2。但用Fluent模拟时,我上下表面边界条件设置如下,上表面wall,温度313K;下表面wall,温度313K。Fluent计算的热流密度结果为,10mm,50W/m2;  20mm,25W/m2。很显然Fluent根本没考虑对流的影响,全按纯导热计算了。求各位专家告诉我怎样设置才能让Fluent考虑对流换热。
发表于 2010-9-15 11:57:31 | 显示全部楼层
g
发表于 2010-9-15 12:05:43 | 显示全部楼层
ρ & g
发表于 2013-5-28 11:25:02 | 显示全部楼层

回复 1# wangshuai 的帖子

你在 操作环境里 要考虑重力,模式里 要把 Energy 设置为 ON,这样就有能量计算了,气体参数要设置密度为 Boussqu那个,然后边界条件里 要 在 Thermal 里 选择 Convection (对流),设置相应参数,就可以了。