找回密码
 注册
查看: 1626|回复: 2

udf 冷凝

[复制链接]
发表于 2014-9-5 08:54:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
include "udf.h"
#include "sg_mphase.h"
#define T_SAT 323
#define LAT_HT 2356e3
DEFINE_SOURCE(vap_src, cell, pri_th, dS, eqn)
{
Thread *mix_th, *sec_th;
real m_dot_v;
mix_th = THREAD_SUPER_THREAD(pri_th);
sec_th = THREAD_SUB_THREAD(mix_th, 1);
/*m_dot_v=0.;*/
if(C_T(cell, mix_th)>=T_SAT)
{
m_dot_v = 0.1*C_VOF(cell, sec_th)*C_R(cell, sec_th)*fabs(C_T(cell, sec_th) - T_SAT)/T_SAT;

dS[eqn] = 0.;
}

if(C_T(cell, mix_th)<=T_SAT)
{
m_dot_v = -0.1*C_VOF(cell, pri_th)*C_R(cell, pri_th)*fabs(T_SAT-C_T(cell,pri_th))/T_SAT;
dS[eqn] = -0.1*C_R(cell, pri_th)*fabs(C_T(cell, pri_th) - T_SAT)/T_SAT;
}
return m_dot_v ;
}

DEFINE_SOURCE(liq_src, cell, sec_th, dS, eqn)
{
Thread * mix_th, *pri_th;
real m_dot_l;
mix_th = THREAD_SUPER_THREAD(sec_th);
pri_th = THREAD_SUB_THREAD(mix_th, 0);
/*m_dot_l=0.;*/
if(C_T(cell, mix_th)>=T_SAT)
{
m_dot_l = -0.1*C_VOF(cell, sec_th)*C_R(cell, sec_th)*fabs(C_T(cell, sec_th) - T_SAT)/T_SAT;
dS[eqn] = -0.1*C_R(cell, sec_th)*fabs(C_T(cell, sec_th) - T_SAT)/T_SAT;
}
if(C_T(cell, mix_th)<=T_SAT)
{
m_dot_l = 0.1*C_VOF(cell, pri_th)*C_R(cell, pri_th)*fabs(T_SAT-C_T(cell,pri_th))/T_SAT;
dS[eqn] =0.;
}

return m_dot_l;
}

DEFINE_SOURCE(enrg_src, cell, mix_th, dS, eqn)
{
Thread *pri_th, *sec_th;
real m_dot;
pri_th = THREAD_SUB_THREAD(mix_th, 0);
sec_th = THREAD_SUB_THREAD(mix_th, 1);
if(C_T(cell, mix_th)>=T_SAT)
{
m_dot = -0.1*C_VOF(cell, sec_th)*C_R(cell, sec_th)*fabs(C_T(cell, sec_th) - T_SAT)/T_SAT;
dS[eqn] = -0.1*C_VOF(cell, sec_th)*C_R(cell, sec_th)*LAT_HT/T_SAT;
}

if(C_T(cell, mix_th)<=T_SAT)
{
m_dot = 0.1*C_VOF(cell, pri_th)*C_R(cell, pri_th)*fabs(T_SAT-C_T(cell,pri_th))/T_SAT;
dS[eqn] = 0.1*C_VOF(cell, pri_th)*C_R(cell, pri_th)*LAT_HT/T_SAT;
}
return LAT_HT*m_dot; }

最后做出来蒸发了,但没有冷凝,是什么原因啊?谢谢了
发表于 2014-9-5 09:46:02 | 显示全部楼层

回复 1# sltk 的帖子

冷凝过程复杂现在我还没有找到相应文献支撑(如果有大神找到,希望可以分享),fluent自带的有蒸发冷凝模块,冷凝模块也是无法正常使用的。至于你用的这个UDF根据外国的一篇文献实验做得,这个实验做的是膜态沸腾的总结的公式,就是你这个UDF的理论基础公式。总结的冷凝不出来的原因,我认为:
       因为水蒸气密度 =0.5542kg/m3和水的密度 =1000kg/m3想差了4个数量级所以导致冷凝现象不能反映真实的冷凝量,导致数值模拟的失败。公式用同一个公式肯定是不行的,冷凝的公式需要实验证明总结出新的公式才行,不过我没有找到冷凝实验的相关文献。
 楼主| 发表于 2014-9-5 10:00:20 | 显示全部楼层

回复 2# 时光不回首 的帖子

是不是还有其他的方法来写冷凝的UDF?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表