找回密码
 注册
查看: 6390|回复: 5

请问Fluent 中Total Heat Transfer Rate是什么?及热源功率计算

[复制链接]
发表于 2013-9-26 10:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
Fluent 中热源功率计算,用加热的介质吸收的热量算。
有直接测热源功率的吗?Total Heat Transfer Rate是什么?
还有Radiation Heat Transfer Rate (w)呢?
 楼主| 发表于 2013-9-26 12:31:05 | 显示全部楼层
求help啊,大家是怎么查看换热功率的?
发表于 2013-9-26 20:20:02 | 显示全部楼层
我个人认为Total Heat Transfer Rate是表面热流,
在report-flux中存在热流量的统计,个人认为应该是总功率了吧。
Radiation Heat Transfer Rate 应该是开启辐射计算后辐射热流量吧。
 楼主| 发表于 2013-9-27 10:40:44 | 显示全部楼层

回复 3# lhjlqn 的帖子

我也是这样认为的,但是我设置一个20kw的圆柱体热源,其Total Heat Transfer Rate确只有18kw。请问你有遇到过类似的情况吗?,
我设置时填 总功率/总体积,即20kw除以总体积。
得到Number of Energy sources(w/m3)
用report-total heat flux rate读热流量只有18KW

[ 本帖最后由 linchaoa1989 于 2013-9-27 10:42 编辑 ]
发表于 2013-9-28 21:08:49 | 显示全部楼层
我没有做过这样的例子。我最近会试一下看看。你计算的算例具体的条件是什么?
发表于 2013-9-29 18:55:40 | 显示全部楼层
我试了一下,没有出现你说的情况。我把圆柱的外边界设为了等温边界,圆柱内加入了12kw/体积的热源,在等温边界界面上report-flux中选择total heat flux rate,结果显示11999kw基本是一致的。