正在做一个晶闸管及其散热器的流固耦合计算,大致如下:晶闸管为固体(晶闸管3层圆柱体,分别为硅,钼和铜,均为固体,内热源设置在硅体内,硅,钼和铜之间的界面为interior),散热器为固体,晶闸管与散热器界面是interior,冷却水流经散热器内部,在散热器内开水道。冷却水与散热器间界面为wall,也都生成了shadow面。流体入口边界条件为速度条件,温度设为300K,流体出口边界条件设为outflow,晶闸管的其他与外界接触面设为绝热面,散热器与外界接触面设为convection,壁 面 外 部 的 对 流 传 热系数 1.5W/m2-k,外部 流 体温 度 设为300K,没有散热器外部的空气计算域。